Board logo

标题: 梁柱刚接,能否将钢梁直接焊在柱的翼缘或腹板上 [打印本页]

作者: normal    时间: 2005-3-19 10:43     标题: 梁柱刚接,能否将钢梁直接焊在柱的翼缘或腹板上

梁柱刚接,能否将钢梁直接焊在柱的翼缘或腹板上,老板说这样方便,不知道可不可靠。
作者: wanyeqing2003    时间: 2005-3-19 12:22     标题: 回复: 梁柱刚接,能否将钢梁直接焊在柱的翼缘或腹板上

梁柱刚接节点是可以采用焊接连接。不过焊缝要求等强焊接。
梁的翼缘处一般采用坡口焊,多为二级焊缝。
梁的腹板处可采用角焊缝。不过要保证抗剪强度要求。
在柱上对应梁的翼缘位置要设置加劲板。在靠近梁翼缘一边也要采用坡口焊,及二级焊缝。
作者: normal    时间: 2005-3-19 17:11     标题: 回复: 回复: 梁柱刚接,能否将钢梁直接焊在柱的翼缘或腹板上

wanyeqing2003 wrote:
梁柱刚接节点是可以采用焊接连接。不过焊缝要求等强焊接。
梁的翼缘处一般采用坡口焊,多为二级焊缝。
梁的腹板处可采用角焊缝。不过要保证抗剪强度要求。
在柱上对应梁的翼缘位置要设置加劲板。在靠近梁翼缘一边也要采用坡口焊,及二级焊缝。

能不能给出大样图,供小弟参考呀,梁腹板与柱翼缘之间是不是还应该用安装螺栓做临时定位之用?梁的翼缘处能不能也采用角焊缝呢?
作者: flying1983    时间: 2005-3-19 19:13     标题: 回复: 梁柱刚接,能否将钢梁直接焊在柱的翼缘或腹板上

我有个建议,就是在梁柱刚接时,腹板用螺栓连接,翼缘开坡口焊,这样就省了安装螺栓。腹板可根据你的重要程度作成单剪或双剪都可以,也能达到刚接的效果。