Board logo

标题: 各位高手能帮我看看这个方案图能应用到实际吗? [打印本页]

作者: 初学网架    时间: 2005-3-22 12:55     标题: 各位高手能帮我看看这个方案图能应用到实际吗?

     各位高手小弟初次搞网架设计,现设计了一个小方案不知可否应用于实际,希各位给点意见或建议,小弟将不胜感激。
作者: 铁锈    时间: 2005-3-22 17:20     标题: 回复: 各位高手能帮我看看这个方案图能应用到实际吗?

你的支座水平推力太大了,不用把每个支座都是制成三向固结的。制作最好采用能滑移的支座,将大部分水平力放掉。要不对下部支撑不利。
作者: 钢结构小子    时间: 2005-3-22 19:02     标题: 回复: 各位高手能帮我看看这个方案图能应用到实际吗?

那请教以下那制作用该如何做啊
  程序默认的那种么
但水平位移大啊
作者: 高老头    时间: 2005-3-23 08:17     标题: 回复: 各位高手能帮我看看这个方案图能应用到实际吗?

       除了铁锈兄所说的注意点以外,还有你在处理网架模型的时侯,不一定要考虑所有柱顶要加上支座,要从结构的整体网格全理分布上去设计结构。图中1-1剖视面中网格分布不受难,把2.8米和1.8米的统一更改为3米的网格。这样不但能减少用钢量,而且可以减少支座的设置。看一看挠度只要够行了。这种小的网架应该是没问题。网格矢高还行。
作者: 初学网架    时间: 2005-3-23 13:14     标题: 回复: 各位高手能帮我看看这个方案图能应用到实际吗?

谢谢高老头和铁锈兄给小弟的指导,小弟万分感激!小弟还有个问题请教,就是
(不用把每个支座都是制成三向固结的,制作最好采用能滑移的支座,将大部分水平力放掉。要不对下部支撑不利。)
  这句话我有一些不明白,我应该选择那几个支座三向约束,又选择那几个不三向约束而只向下约束?是否间隔着选?
作者: wuxu19810927    时间: 2005-3-28 17:57     标题: 回复: 各位高手能帮我看看这个方案图能应用到实际吗?

你就用弹性支座就好呀,考虑下部的共同作用,和支座释放差不多,但是更接近实际情况。
作者: wsm341    时间: 2005-3-29 19:45     标题: 回复: 各位高手能帮我看看这个方案图能应用到实际吗?

方案中支座的水平约束不应该设为固定,要么取为弹性约束,要么完全放开取为自由
作者: feng050901    时间: 2005-3-31 22:33     标题: 回复: 各位高手能帮我看看这个方案图能应用到实际吗?

我认同高老头的说法,网格应适当调整一下,不但会减少用钢量,而且网格也比较美观,我没用过这个程序,但支座反力是不是应该是负的呀!通过你的支座反力看你的荷载不太大,我觉得网架厚度有点大。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0