标题:
网架的受拉杆焊接可否?
[打印本页]
作者:
parkcx
时间:
2002-5-12 10:23
标题:
网架的受拉杆焊接可否?
大家好!
我是第一次来,请多关照!!
现在有个工程因甲方问题,需把100多根的杆件焊起来用,如果可以的话受拉杆也要接一些,请各位给点意见!
工程概况:4800m*m,正放四角锥
作者:
hema★
时间:
2002-5-12 17:10
标题:
回复: 网架的受拉杆焊接可否?
可以焊起来用,一般一根杆件允许有一道对接焊缝,对接处加衬管,中间留3-4mm间隙,其余遵守规范要求就行了 hema
作者:
zhaoyu
时间:
2002-5-12 17:29
标题:
回复: 网架的受拉杆焊接可否?
对接焊缝经过探伤可以认为是与原母材是等强的. 内部加衬管可能未必合适, 这样会给探伤带来麻烦, 有可能有虚焊现象但是检测不出来.
作者:
parkcx
时间:
2002-5-13 19:43
标题:
回复:
那您有什么高见吗???
谢谢!
作者:
xzrays
时间:
2002-7-13 16:12
标题:
回复: 网架的受拉杆焊接可否?
受压杆件可以。受拉杆件不可以。并且有一定的比例限制。好象在哪本规程上有,一时想不起来。
作者:
xuke
时间:
2002-7-13 16:20
标题:
回复: 网架的受拉杆焊接可否?
各位,有没有搞错,应该受拉杆可以接,受压杆不可接,因为焊条可靠性比木材高,拉不断,如接不好则容易压弯。我单位作过实验。并且刚干过一个4000平米 的网架。
作者:
xuke
时间:
2002-7-13 16:23
标题:
回复: 网架的受拉杆焊接可否?
加衬管的措施是合理的。
作者:
zhanglianbo
时间:
2002-7-14 23:24
标题:
回复: 网架的受拉杆焊接可否?
规范要求受拉杆是不允许焊接的
作者:
建鑫
时间:
2002-7-16 00:55
标题:
回复: 网架的受拉杆焊接可否?
受拉杆不可以接,受压杆可以接,接头位置在距杆件端部1/3长度范围内,接头焊缝为对接焊缝,且必须加衬管,1。保证对接杆件轴线的平直度;2。保证焊缝根部焊透。每根杆件只允许有一个接头,每个节点上有接头的杆件不得超过一根。
作者:
zhhch
时间:
2002-7-16 09:53
标题:
回复: 网架的受拉杆焊接可否?
1、兄弟们,100多根杆需焊接,现场施工,谁能保证焊接质量?
2、一般网架施工时会有一些杆件因故需修改,但多数是腹杆,上、下弦问题不大,焊接方法几位都有讨论;
3、如果真有100多杆件需焊接,不如重新加工杆件。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)