我个人认为:
1.那么近的距离,连接板与柱翼缘的焊接必定对连接板与梁腹板的焊缝(先焊)产生热影响。但影响有多大我不好说。
2.我觉得你的这样的做法有些问题。首先,安装螺栓过少,最好不少于三个;其次,我没见过这样的做法(小弟学拙),为什么不直接把梁腹板与柱翼缘焊接呢?当然,如果是施工质量难以保证的话,临时的安装螺栓也是必须的。作者:
jackson 时间: 2005-3-26 15:44 标题: 回复: 梁、柱刚接的一种做法
直接焊接在高空中施工很困难,需要用连接板加临时安装螺栓来定位。本来较好的做法是梁腹板与连接板采用高强螺栓连接,但业主觉得高强螺栓贵,且构件加工精度高,高强螺栓施工质量难于保证(主要是施工队伍对高强螺栓很陌生)。于是,便有了这种做法。作者:
allan 时间: 2005-3-26 19:42 标题: 回复: 梁、柱刚接的一种做法
这种做法属于梁柱刚接全焊接节点,翼缘采用开坡口熔透对接焊缝,腹板靠近翼缘处根据经验应切半径30~35MM的圆弧,一是留出翼缘焊缝垫片穿过空间,二是减小翼缘焊接对腹板的影响.
腹板采用连接板+临时安装螺栓焊接,临时安装螺栓主要起安装焊接定位作用,计算节点承载力时不考虑临时安装螺栓的作用,临时安装螺栓的数量和大小应根据安装时接头的实际荷载(梁自重和施工荷载)确定,且不能少于2个;原则上连接板的长度不应大于梁端部上下切圆弧后腹板的长度.作者:
jackson 时间: 2005-3-26 21:11 标题: 回复: 梁、柱刚接的一种做法
allan 编辑:
这个节点的剪力较大,所以连接板与梁腹板我设了两道焊缝(在现场完成),同时考虑焊接应力的问题,分别规定靠柱侧先焊,远离柱侧后焊。但这样有个问题,即靠柱侧的焊缝离连接板与柱的焊缝(在车间焊接完成)太近,这样会有什么大的问题吗?谢谢!作者:
allan 时间: 2005-3-28 07:54 标题: 回复: 梁、柱刚接的一种做法