各位大侠:H型GB500X200钢柱与钢管格构式桁架1000X500怎样连接?节点怎么处理较合适,请各位高手指点。
作者: 钢柱子    时间: 2005-3-27 13:08     标题: 回复: 钢柱与衍架节点处理

桁架与H型钢可以固接连接,这种做法还是很常见的.横加上下弦杆与刚柱翼缘连接,并注意刚柱与桁架连接节点处的构造措施.
作者: liukaicai    时间: 2005-3-29 10:11     标题: 回复: 钢柱与桁架节点处理

谢谢钢柱子:本人想钢柱与绗架节点处理成绞节点,即把1000X500的绗架收拢成一点,形成活动绞支座。这样处理是否简单些。
作者: doubt    时间: 2005-3-29 13:01     标题: 回复: 钢柱与桁架节点处理

曾见过Coronis系统,其大截面梁在腹板中间处断开,以腹杆形式连接,梁端头与柱刚接,还是门刚形式,端头节点好做,但腹板的处理不知如何计算。
若纯粹格构(桁架)式梁,节点应该可以处理成绞接,因为梁端部弯矩可以转化为拉压力。
作者: 浮云流水    时间: 2005-3-30 16:44     标题: 回复: 钢柱与桁架节点处理

桁架节点和混凝土柱的节点,通常就是做成铰接,而且在节点处释放掉水平力(桁架支座底板开长圆孔的方式).至于桁架节点和钢柱节点连接采用固接的话,对于桁架是有利的(相当于两边施加水平约束力),而这样的话,势必将传递不小的剪力到钢柱底部,增加基础造价.如果桁架节点与钢柱铰接的话,桁架可能需要加大截面.有利有弊.一点意见,敬请指正.