标题: 向各位介绍我们的索力测定仪 [打印本页]

作者: lm_afei    时间: 2005-3-28 11:33     标题: 向各位介绍我们的索力测定仪

       在凡是涉及到拉索的结构中,包括索桁架,张弦梁,单索等幕墙的施工中,不可避免的要测定索力,在传统的测定索力的方法中,有两种方法,一是应变法,一是频率法;应变法是根据索在荷载作用下的伸长率来测定的,频率法是根据拉索在不同张紧情况下的频率不同来测定索力的;实践证明,这两种方法在索力的测定中都不尽人意。
       我们根据拉索这种柔性结构的特殊性,利用不同张紧情况的索的侧向刚度的不同来测定拉索的内力,现在,我们的索力测定仪已经在几百项工程中使用过,实践证明效果是良好的。由于拉索结构使用越来越广泛,而且我们的索力测定仪比国外的产品便宜很多,因而在国内外都有了广泛的市场。
      我准备在这里对我们的索力测定仪进行详尽的介绍, 如果各位同行对我们的索力测定仪有兴趣,请发短消息给我,或者加我QQ。
作者: lm_afei    时间: 2005-3-28 11:36     标题: 回复: 向各位介绍我们的索力测定仪

下面是关于此索力测定仪的论文。
  
预应力索结构施工工艺及索力测定的研究
  
提要:预应力索结构是一种轻质、高强的现代结构,但它的施工工艺也比较复杂,要求比较严格。本文从索力测量的特殊性和索力测定仪的研究开发着手,对这种结构的施工工艺提出了建议和行之有效的一套做法,可供同行参考。
关键词:预应力 索结构 索力测定
  
     附件是论文正文,欢迎各位下载。
作者: lm_afei    时间: 2005-3-28 11:39     标题: 回复: 向各位介绍我们的索力测定仪

     功能和特点:
1、  本测定仪适宜在建筑行业、电力行业、索道运输行业中凡涉及钢索张拉力测量时使用。
2、  重量轻,可以方便地携带至高空作业现场。
3、  操作简便,一个人在30秒内就可完成一次测量。
4、  仪器结构简单,性能稳定,测量精度高,当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时,在额定量程内,测力精度可达2%。
5、  被测索的选择范围宽,使用方便,测力仪中可储存十种不同直径索的数据,测力时只需选取相应索号即可。
作者: lm_afei    时间: 2005-3-28 11:47     标题: 回复: 向各位介绍我们的索力测定仪

     我偶尔看到有网友说我们的索力测定仪测不准,在此作出一些澄清。
  
       绝大部分时候,并不是索力测定仪测不准,而是拉索的内力发生了变化,拉索的内力的变化和很多因素有关。
1、其他拉索的影响;每一根拉索张拉完毕后,都对其他拉索的内力产生一定的影响。我们知道,拉索的支座其实都是一个弹性支座,既然是弹性支座,在拉索拉力下必然有位移。那么,支座结构的位移必然影响到前面索的内力。所以,对于拉索结构,应该以整体张拉完成之后测量的索力值为准。
2、徐变的影响;混凝土梁在荷载作用下会产生一定的徐变;徐变是一个长期的过程,一般来说,在荷载作用初期徐变会比较大,混凝土梁的徐变会导致拉索松弛的趋势,所以会发生第二天测量的索力比第一天测量的索力要小的情况,这是正常现象。
3、温度的影响;温度的影响对拉索的内力的影响也是显而易见的,中午测量的索力和早上测量的索力也肯定不同。
作者: lm_afei    时间: 2005-3-28 15:06     标题: 回复: 向各位介绍我们的索力测定仪

       有朋友想知道此测定仪的工作原理,我把说明书贴出来,里面有工作原理和使用方法。
作者: kkk417    时间: 2005-3-31 15:37     标题: 回复: 向各位介绍我们的索力测定仪

那请问:角度a值是如何测量的。
作者: 东东    时间: 2005-4-3 10:48     标题: 加套管的索可以测吗?

对于不加套管的索,我想该仪器是不在话下的。可是由于索膜结构中的索很多情况下,或者出于防锈,或者出于美观,往往需要加套管――如PE等,这时,仪器还可以测吗?如何测?
作者: lm_afei    时间: 2005-4-4 11:25     标题: 回复: 向各位介绍我们的索力测定仪

        由于这种索力测定仪的原理是采用拉索的侧向刚度进行测量的,在生产时是采用裸索进行标定的,如果使用过程中,拉索包裹了PE等塑料套管,那么索力测定仪与拉索接触的三个点位置PE塑料管有应变,会导致测得的索力偏小。解决的方法就是如果测量有塑料包裹的拉索,要进行重新标定,这项工作使用者可以自己完成,当然最可靠的还是送给生产厂商进行重新标定。
  
      如果使用者买索力测定仪的目的就是专门测量某种有套管包裹的拉索,那么生产厂商可以在生产时就根据其提供的有套管的拉索进行标定。
作者: wrenji    时间: 2005-5-22 09:54     标题: 回复: 向各位介绍我们的索力测定仪

我想测定系杆拱桥的吊杆,外包PE管而且很厚,可以做到吗
作者: laurie    时间: 2006-8-10 10:48     标题: 回复: 向各位介绍我们的索力测定仪

请问,对刚度很大的索,测量的精度还有那么高吗(有2%这么高吗)?对于悬索桥的吊索和斜拉桥的斜拉索,其直径比较粗,测量起来还准吗?
作者: shi117    时间: 2006-8-12 18:10     标题: 回复: 向各位介绍我们的索力测定仪

请问能不能测定预应力钢绞线的有效预应力
作者: lm_afei    时间: 2007-2-10 22:20     标题: 回复: 向各位介绍我们的索力测定仪

wrenji :我想测定系杆拱桥的吊杆,外包PE管而且很厚,可以做到吗
        只能测柔性索,不能测刚性的吊杆。
  
   laurie :请问,对刚度很大的索,测量的精度还有那么高吗(有2%这么高吗)?对于悬索桥的吊索和斜拉桥的斜拉索,其直径比较粗,测量起来还准吗?
        我们测力仪最大只能测20t的索力。
  
   shi117 :请问能不能测定预应力钢绞线的有效预应力
        如果你预张拉拉索时测量,当然就是有效预应力了。
  
   