Board logo

标题: 13米*17.8米 [打印本页]

作者: weiju33    时间: 2005-4-13 10:24     标题: 13米*17.8米

我现在有个工程要采用网架设计,轴线尺寸13000*17800,上铺钢化玻璃,但是只能在四个角落设置四个柱子,不知能否设计,本人是新手,各位大哥大姐,帮忙参谋参谋:)
作者: xujie0410    时间: 2005-4-13 16:45     标题: 回复: 13米*17.8米

可以采用上弦支撑。不知你的玻璃有多厚,活载要取多大?
作者: 高老头    时间: 2005-4-14 09:47     标题: 回复: 13米*17.8米

对于这样的小网架要考虑的主要是造型,要根据建设方的意图来设计,锥形,弧形,平板等都可以。
作者: xjdk    时间: 2005-4-14 14:04     标题: 回复: 13米*17.8米

可以设计,但要注意网架的变形控制和玻璃屋顶与网架主体的连接构造,否则可能出现楼上“关于玻璃顶网架玻璃损坏问题”:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=90719&h=1&bpg=1&age=30
作者: kawakuki    时间: 2005-4-14 14:19     标题: 回复: 13米*17.8米

13mx17.8m算是很小的网架,还不足以充分发挥出网架的潜力。这样的跨度荷载影响也不是很明显,主要是构造要求,尽管用。
作者: weiju33    时间: 2005-4-15 20:05     标题: 回复: 13米*17.8米

我现在网格是会布的,但是柱子应该采用什么支座不是很清楚,甲方柱子要求高于三米,,而且只能放在四个角落。
作者: weiju33    时间: 2005-4-15 20:10     标题: 回复: 13米*17.8米

网架应该如何报价?上铺钢化玻璃。
作者: wjglywhy    时间: 2005-4-17 01:45     标题: 回复: 13米*17.8米

更正
玻璃距地高度超过5m没有,若距地高度 >5m,必须使用夹胶玻璃。报价要根据工程实际情况搞,“上铺钢化玻璃”数据太缺乏不能下手定价。
作者: wjglywhy    时间: 2005-4-17 02:09     标题: 回复: 13米*17.8米

“我现在网格是会布的,但是柱子应该采用什么支座不是很清楚,甲方柱子要求高于三米,,而且只能放在四个角落。”
朋友说的支座是指网架支座吗?网架支座形式由支反力决定,单柱可以按悬臂考虑;‘柱高三米、放在四个角落’都不是问题,计算时荷载考虑足够就可以了。估计你的工程是加层,下部结构的安全才是最重要的,要对下部结构进行复核。
作者: 钢柱子    时间: 2005-4-17 07:32     标题: 回复: 13米*17.8米

楼主的网架是很普通的小网架,由四根柱子支撑,我们在加油站经常见到这样的网架,他的柱子按悬臂柱考虑,网架支座采用铰接,大致计算一下就知道,杆件用的是很小的.网架的整体性很好,你不用担心.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0