Board logo

标题: 北京电视中心的钢结构节点 [打印本页]

作者: xxxh    时间: 2005-4-17 16:26     标题: 北京电视中心的钢结构节点

北京电视中心的钢结构节点图片。梁柱节点区域看不见焊缝,不知柱内隔板是怎么焊进去的。不会没有把?
作者: xxxh    时间: 2005-4-17 16:29     标题: 回复: 北京电视中心的钢结构节点

另一张
作者: pingp2000    时间: 2005-4-17 17:10     标题: 回复: 北京电视中心的钢结构节点

     柱内对应梁翼缘的位置是有水平加劲板的.它是用一种叫熔嘴电渣焊把板焊在柱内(节点可参考多高层节点图籍),所以看不到焊缝.
作者: JP.G    时间: 2005-4-18 08:12     标题: 回复: 北京电视中心的钢结构节点

对了,是用熔渣焊焊的,所以涂装以后看不到焊缝了,并不是说没有内隔板.
作者: 正经鱼    时间: 2005-4-18 13:14     标题: 回复: 北京电视中心的钢结构节点

必须要有隔板的,如果只有两面牛腿的的话有时可以不采用电渣焊,如果三面或四面有牛腿的话,必须使用电渣焊将隔板四面焊,按焊透作,进行抄检。而且主焊缝至少在牛腿上下五百处焊透,进行抄检。这是做箱型柱的基本常识 。
作者: liaozhongjian    时间: 2005-5-10 16:03     标题: 回复: 北京电视中心的钢结构节点

不错,如此大的焊接量现场安装没有变形
作者: kkkcad    时间: 2005-5-13 09:59     标题: 回复: 北京电视中心的钢结构节点

这样的节点好看,但不好,1.连接保守(完全参考图籍,等强连接);2浪费材料,浪费人力;3.工地焊接量大
(如果有人需要,本人愿意免费为你提供节点设计-一定简单,传力明确)
作者: myorinkan    时间: 2005-5-14 21:15     标题: 回复: 北京电视中心的钢结构节点

图片的钢结构节点是一般的做法:箱型柱与牛腿工厂焊,牛腿与梁现场栓焊。据说主楼高258米,下部箱型柱,上部H形钢柱。我想作为电视中心安全等级在一级以上,而且考虑到北京地区的地震设防吧。
内隔板(水平加劲肋)与箱型柱或方管柱的焊接,大致有以下几种:
1.  如下图1,将标准的方管柱截成3段,中间段高=梁高+300,待上下内隔板焊完后,3段拼接。不用电渣焊。
2.  如下图2,将标准的方管柱截成2段,待上下内隔板焊完后,2段拼接。不用电渣焊。
3.  如下图3,截面大时采用箱型柱。3块侧板与上下内隔板相焊后,将第4块侧板分成3段,扣上焊成。不用电渣焊。
4.  如下图4,箱型柱,3块侧板与上下内隔板相焊后,将第4块侧板扣上后与上下内隔板电渣焊(焊缝尽量垂直),其他部位用一般焊接方式。
5.  如下图5,箱型柱,两侧与上下内隔板相焊后,将另外两侧板扣上后与上下内隔板电渣焊(焊缝尽量垂直),其余部位用一般焊接方式。
由于日本一般采用方管柱+贯通式隔板;当用内隔板式时,常采用图1,图2的方法处理。所以电渣焊使用不多。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0