标题: 钢梁与砼柱能否做到刚接? [打印本页]

作者: youyou    时间: 2002-5-19 12:58     标题: 钢梁与砼柱能否做到刚接?

有一个膜结构,砼柱长10-20m,伸出20m的悬臂梁,梁柱节点的设计由风载控制,节点有拉力1200kn,弯矩5660knm,能否用锚栓做到刚接?锚栓需很多,排不下,这么办?
作者: 峒峒    时间: 2002-5-19 13:13     标题: 回复: 钢梁与砼柱能否做到刚接?

拉力120T太大,是砼结构的弱项,不如改用钢柱较好!
弯距5560也太大,应考虑设双柱,或者两侧悬挑。
应该根据实际情况,把连接作为一个课题好好研究研究。
作者: lul    时间: 2002-5-19 19:44     标题: 回复: 钢梁与砼柱能否做到刚接?

一般只能算铰接。因为混凝土是一种脆性材料,虽然构件可以通过配筋承受弯距和剪力,但在连接部位,它的抗拉,抗冲切的性能很差,在外力作用下很容易松动和破坏。
作者: 阿倌    时间: 2002-5-24 13:37     标题: 回复: 钢梁与砼柱能否做到刚接?

我手上也有一工程是砼柱上加钢梁,不知钢梁与砼柱采用什么节点连接才好?是刚接还是绞接,不知各位大虾有没有图纸参考?先谢过了。
作者: tjgxz    时间: 2002-5-24 22:39     标题: 回复: 钢梁与砼柱能否做到刚接?

悬挑部分应当是在处理结构布置方案时有意设置的,以减小偏心力作用的,何来这么大的弯矩?仅有拉力作用时,无论是刚接还是铰接,用锚栓还是可以的,直径为56的锚栓承载力是2.8T。
作者: tjgxz    时间: 2002-5-24 22:41     标题: 回复: 钢梁与砼柱能否做到刚接?

更正:直径为56的锚栓承载力是28T。
作者: 桔子    时间: 2002-5-24 22:57     标题: 回复: 钢梁与砼柱能否做到刚接?

钢梁和砼柱刚接,柱上两边悬挑钢梁,一边挑21M,一边挑6M,相同的问题,数据更吓人:N=2773KN(拉力),M=5455KN.M
节点处理?能不能真的做到刚接?
柱里埋一段型钢?
请大虾指点。
作者: james    时间: 2002-5-26 20:53     标题: 回复: 钢梁与砼柱能否做到刚接?

用预应力来解决。这样也可以解决柱中拉力过大的问题。最好能给出梁、柱的尺寸,才不至于纸上谈兵。
作者: lazj1    时间: 2002-5-31 20:49     标题: 回复: 回复: 钢梁与砼柱能否做到刚接?

桔子 wrote:
钢梁和砼柱刚接,柱上两边悬挑钢梁,一边挑21M,一边挑6M,相同的问题,数据更吓人:N=2773KN(拉力),M=5455KN.M
节点处理?能不能真的做到刚接?
柱里埋一段型钢?
请大虾指点。

问题还没有解决吗?去华工图书馆查一查钢骨混凝土的行业标准和书籍。记住埋入深度大于混凝土裂缝区。另祝工作愉快!
作者: waya    时间: 2002-6-1 13:48     标题: 回复: 钢梁与砼柱能否做到刚接?

尽量不要用刚接,因为连接扭距太大,对砼柱要求高,不经济何必呢!
作者: 雁过无痕    时间: 2002-6-7 10:32     标题: 回复: 钢梁与砼柱能否做到刚接?

我虽然是个菜菜鸟,但在这个问题上,我完全同意lul兄的说法~!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0