Board logo

标题: 柱顶接点 [打印本页]

作者: JP.G    时间: 2005-5-6 16:40     标题: 柱顶接点

请教一下,柱顶可否不加设柱顶板?我作的工程柱腹板外伸两个牛腿与梁连接.我想不加设柱顶板.牛腿为三片板组成,牛腿的翼板与柱顶平齐,焊接采用坡口焊.这种方法可行吗?
作者: lyptec    时间: 2005-5-12 09:23     标题: 回复: 柱顶接点

当然要有顶板了,否则柱腹板怎么能承受牛腿翼缘的拉力呢。根据你的讲法可将二牛腿翼缘合为一通长板,盖在柱顶,柱的翼缘、腹板与顶板可用角焊缝焊接。
作者: LYB    时间: 2005-5-13 14:31     标题: 回复: 柱顶接点

      可以不设通长的顶板,但应在对应牛腿上下翼缘的钢柱截面内设置加劲板,板厚宜与钢柱翼缘相同,此为构造要求,为的是使钢柱的“H”截面整体参加工作;否则牛腿传递过来的弯矩首先转化为腹板与单面翼缘之间的拉力,这对焊接H型钢很危险,同时设置加劲板能防止钢柱腹板在压力作用下出现屈曲。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0