Board logo

标题: 膜吹裂 [打印本页]

作者: huangjiaji    时间: 2005-5-18 20:43     标题: 膜吹裂

这个膜地点位于山东,单体大,估计有150平方。风大,节点处被吹裂了。
作者: hhux    时间: 2005-5-18 22:39     标题: 回复: 膜吹裂

单体150平方米的膜结构不算大。
从图片看,好像是索头锚固失效、索被拔出导致膜面破坏。另,膜角节点板设计欠妥,太小亦或根本没有? 从给出的照片中看不出。
作者: lxjhwh    时间: 2005-5-30 09:01     标题: 回复: 膜吹裂

同意楼上的说法,学习.
节点板偏小是个大问题,还有我怀疑膜材的质量和加工
作者: cheche    时间: 2005-6-6 16:23     标题: 回复: 膜吹裂

锚头锚固有问题,没有砸紧,另外钢丝绳也太细了,为什么不用PE索?
作者: zhaoyu    时间: 2005-6-27 14:07     标题: 回复: 膜吹裂

应该是锚头的原因。这个应该属于施工或加工问题。
  
索可以从锚头中拉出就属于不合格。
  
索破断但与锚头连接处还完好的属于合格产品。如果是索断,那就属于设计错误。
作者: 晓风20a    时间: 2005-11-30 09:27     标题: 回复: 膜吹裂

索应该是自己工厂加工的,不是专业厂家生产的,现场工人安装有问题.