桁架与柱刚接节点问题
24米跨度,轻型钢屋面,桁架高度为1米,弧形桁架,矢高3米,如果与钢柱的连接形式设计为刚接,而钢柱柱脚为铰接,理论上应该是可行的吧?如果可行,桁架是否可简化为无限刚度进行钢柱计算?还有,桁架弦杆与柱的连接处如何处理比较可靠?(曾听一位老工程师讲述他亲身经历过刚接排架屋架倒塌。心虚!请有经验的大侠指点!)
作者:
索钢人
时间:
2005-5-24 02:33
标题:
回复: 桁架与柱刚接节点问题
桁架与柱刚接、柱脚铰接时为两铰刚架,可以。
但是桁架不能简化为无限刚来计算柱,应按两铰刚架计算。