标题: 桁架与柱刚接节点问题 [打印本页]

作者: mrlwlin    时间: 2005-5-22 16:41     标题: 桁架与柱刚接节点问题

24米跨度,轻型钢屋面,桁架高度为1米,弧形桁架,矢高3米,如果与钢柱的连接形式设计为刚接,而钢柱柱脚为铰接,理论上应该是可行的吧?如果可行,桁架是否可简化为无限刚度进行钢柱计算?还有,桁架弦杆与柱的连接处如何处理比较可靠?(曾听一位老工程师讲述他亲身经历过刚接排架屋架倒塌。心虚!请有经验的大侠指点!)
作者: 索钢人    时间: 2005-5-24 02:33     标题: 回复: 桁架与柱刚接节点问题

桁架与柱刚接、柱脚铰接时为两铰刚架,可以。
但是桁架不能简化为无限刚来计算柱,应按两铰刚架计算。
桁架弦杆与柱刚性连接的处理一般书籍上都有。
作者: bill-shu    时间: 2005-5-31 13:54     标题: 回复: 桁架与柱刚接节点问题

其它体系的房屋也有倒塌的。你说的体系没问题,最好整体计算。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0