同一水平面上,柱子的对接接口数量有要求吗?
[打印本页]
作者:
guanxin
时间:
2005-6-3 10:25
标题:
同一水平面上,柱子的对接接口数量有要求吗?
柱子的高度比型钢的最大长度长,肯定需要对接,现在有个问题,对接的接口可以全在同一标高吗?规范里有限制吗?理由呢?
作者:
3d
时间:
2005-6-4 17:38
标题:
回复: 同一水平面上,柱子的对接接口数量有要求吗?
50%在本层对接,50%在上层对接,交错布置为好。
接口位置一般在楼板面1~1。3米处,鬼子的书上写一般在柱中(半层处)此处弯距为0,
为减少拼接数目,一般安装每3层为一根。