标题:
请教这个节点怎么处理比较好
[打印本页]
作者:
zhengbenhui
时间:
2005-6-10 10:27
标题:
请教这个节点怎么处理比较好
三根钢管焊接,上面的锐角会很难焊,受力也不理想,请教有没有比较好的处理方法
作者:
dog
时间:
2005-6-10 13:16
标题:
回复: 请教这个节点怎么处理比较好
钢管相贯焊缝连接在王肇民,马人乐编著的《塔式结构》一书中有明确说明,并有图示及适用范围,可解决你所说的问题。配图说明比较容易理解,由于附图较多,为节省论坛空间资源,相关图片就不上传了,建议您看一下那本书。
作者:
zw-happy
时间:
2009-3-15 10:06
《钢结构设计规范》在钢管结构一节曾提到,斜材与主材的夹角不小于15度就是基于上述问题而提出的。夹角太小,不仅难以施焊,焊接质量也很难保证!这种情况显然不再适合相贯焊,可以考虑加节点板,将焊接区后移,这样虽然节点构造梢微麻烦了点,但可以不用相贯焊,而且节点承载力计算也比较方便。
作者:
tfsjwzg
时间:
2009-3-24 11:08
楼上说的斜材与主材夹角不小于15度在那里找到的?只记得有个主管支管不小于30度的说法
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)