Board logo

标题: 一个四十米的网架收费大棚水平力太大怎么处理啊 [打印本页]

作者: 13983977058lhx    时间: 2005-6-13 10:40     标题: 一个四十米的网架收费大棚水平力太大怎么处理啊

一个四十米跨的网架收费大棚两端支撑在两个钢框架上
现在厂家算下来的水平力太大钢框架不能承受
水平力作用在钢框架上,钢框架怎么验算啊
请问怎么处理啊
作者: haonan6816    时间: 2005-6-13 14:57     标题: 回复: 一个四十米的网架收费大棚水平力太大怎么处理啊

我都是将支座反力直接施加到柱头上然后满应力设计(现在想想这种做法是有问题),碰到过审图很扣的,那就只好找专业的牛人来出面用SAP将网架和结构在一起演算(这样还是比较科学的),反正很麻烦面积大了还值得,面积小了工程款都不够做推演的。
作者: 高老头    时间: 2005-6-13 16:06     标题: 回复: 一个四十米的网架收费大棚水平力太大怎么处理啊

对于水平力过大的支座节点可以设计为橡胶垫支座或球铰支座。也可以局部设置拉索。
验算框架柱时,把结构产生的支座处Z向压力和水平方向的集中力对柱产生的弯矩加上去就行了。
作者: wjwjwj    时间: 2005-6-13 22:12     标题: 回复: 一个四十米的网架收费大棚水平力太大怎么处理啊

13983977058lhx wrote:
一个四十米跨的网架收费大棚两端支撑在两个钢框架上
现在厂家算下来的水平力太大钢框架不能承受
水平力作用在钢框架上,钢框架怎么验算啊
请问怎么处理啊

肯定的说:应该是厂家算错了
作者: playboy    时间: 2005-6-14 09:51     标题: 回复: 一个四十米的网架收费大棚水平力太大怎么处理啊

有可能是支左的弹簧刚度取的太大,导致支反力太大。可以用施加单位推力的方式先算一下框架的弹簧刚度,然后在算网架,再验证框架调整截面。反复几次也可以算的比较准确。当然最好还是整体计算。至于调节支座刚度可用增加短钢柱的方式。
作者: 13983977058lhx    时间: 2005-6-14 10:15     标题: 回复: 一个四十米的网架收费大棚水平力太大怎么处理啊

我也烦了啊
如果厂家不能把水平力减下来就要求他们采用球铰支座这样肯定没有问题了
作者: wxy8638    时间: 2005-6-15 17:30     标题: 回复: 一个四十米的网架收费大棚水平力太大怎么处理啊

简单的有以下几种方式可以在设计图纸时给予考量:
1、在网架支座设计假定是X、Y方向的弹簧刚度值不能取得太大,如果取选得太大那算出来的结果是水涨船高。
2、在网架支座可以设计成加设橡胶垫和半球形双向可滑动支座结构。
3、支撑网架支座结构柱可以延伸出屋面,一端在向网架中跨加设杆件(可视为支座),另一端在钢柱加设拉索。
4、网架两端可挑出以减小网架中间部分的弯矩和网架支座的水平推力;还可以大大减小网架的用钢量,人民币可以.........。一石二鸟。
5、网架支座柱可以设计为格构柱形式,这样可以充分发挥其截面抵抗矩大的特点,网架Z向荷载不大的特点。
6、网架构造形式可以设计成一些变化,如中间半圆形、中间折起形等。
作者: allen315    时间: 2005-6-16 01:12     标题: 回复: 一个四十米的网架收费大棚水平力太大怎么处理啊

这种情况建议使用橡胶垫支座或可滑动支座释放水平应力,如果实在不行也可以在框架上加支撑的办法实现,具体详细做法很多。
如果网架和框架一起建模验算也可以,建议使用3d3s或strat都非常快,而且非常方便。
在3d3s一块建模验算中,框架使用普钢规范,网架使用网架规范来验算。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0