标题:
钢柱与混凝土梁连接节点
[打印本页]
作者:
taotj
时间:
2005-6-17 13:46
标题:
钢柱与混凝土梁连接节点
如图所示,钢柱支撑于混凝土梁下,混凝土梁为一端与主体结构相连,一端与钢柱相连。钢柱顶封板上的锚筋与混凝土梁浇注在一起,请问钢柱可以作为混凝土梁的固接支撑点吗?
作者:
allen315
时间:
2005-6-17 23:12
标题:
回复: 钢柱与混凝土梁连接节点
1.你这个砼梁一端与主体连接,一端与钢柱连接,钢柱的热变化是很大的,这样反而增加了砼梁的变形。
2.整个结构在抗震中也不好,两种材料的阻尼比不同,反而加重了破坏。
所以不建议采用这样的连接。
作者:
mayuanwx
时间:
2005-6-18 10:42
标题:
回复: 钢柱与混凝土梁连接节点
只要钢柱和混凝土梁的连接可靠,(锚筋的锚固长度要满足要求,锚筋和钢柱顶板的焊接可靠)还是可以作为刚结的。
作者:
hefenghappy
时间:
2005-6-25 15:47
标题:
回复: 钢柱与混凝土梁连接节点
这种节点应该是一种不正常的节点!除非在某些特殊的环境下才会考虑采用,按你图中的做法当成刚接还是基本可以的,但柱头应局部加强。
个人看法:
通常这种节点把两种材料换一下,混凝土做柱子,钢用于梁,就可以把两种材料的优点发挥,而避免其缺点。另外,混凝土梁的刚度大,而钢柱的相对刚度较小,在节点处如果处理不当,容易引起柱的局部屈曲等稳定问题,望小心处理!
作者:
laser
时间:
2005-7-10 19:26
标题:
回复: 钢柱与混凝土梁连接节点
用钢管混凝土比较好,可以比较好的发挥刚玉(钢与)混凝土的特性,柱子力(里)的混凝土与梁混凝土可以整浇在一起,连接的整体性以比较好。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0