Board logo

标题: 250米跨度的一装饰拱,需不需要考虑索的非线性? [打印本页]

作者: TdDesign    时间: 2005-6-17 16:03     标题: 250米跨度的一装饰拱,需不需要考虑索的非线性?

公司刚中标一项目,250米跨度的一装饰拱,需不需要考虑索的非线性?
现作如下考虑:
1、索的初始力较小(15KN)。
2、考虑仅在风力作用下,一边的索张紧,一边松弛。
3、考虑索仅起稳定作用。
作者: zhaoyu    时间: 2005-6-27 13:59     标题: 回复: 250米跨度的一装饰拱,需不需要考虑索的非线性?

这种索应该是结构构件,否则位移不好控制。
  
为偏于安全考虑。留中间几根索带入计算,其他的作为辅助索。
作者: 建桥    时间: 2005-6-28 23:00     标题: 回复: 250米跨度的一装饰拱,需不需要考虑索的非线性?

索力太小似乎不太合理,对拱的稳定不利.
若索力太小,就应考虑索的非线性




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0