关于圆管的直接焊接节点承载力的问题
超标甲醛
积分
36
帖子
37
#1
2005-10-21 10:06
在钢结构规范第10章钢管结构中10.3.3条,主管和肢端均为圆管的直接焊接节点承载力计算公式的适用范围中,要求60≤φ≤120(φ为空间管结点直观的横向夹角,即支管轴线在主管横截面上所在平面投影的夹角)
而且我看了条文
上面说这个规定是由于他们做实验时,只有角度在这个范围内,
要是角度不在这个范围内怎样考虑,
我现在遇到一个断面是倒三角形行式的空间桁架
这个角度不满足这个要求,φ=48
这样节点承载力怎样计算?怎样考虑?
请高手指教,谢谢!