网架基本情况:网架为不规则的五边形平板网架,网架面积为4000平方米,网架为下弦周边多点支撑,网架最大跨度为42米,支撑柱距为16米,网架下弦距屋面为3米,屋面标高距地面为30米,基本风压0.8KN/M2,抗震按8度设防,地粗糙度为B类,屋面为夹胶玻璃采光屋面,双坡排水,网架四周封挂铝塑板,下弦无吊挂荷载。如下问题:
一、网架支撑柱分别是三个独立屋面的砼柱(主体结构),网架系统的抗震问题如何解决?(本考虑用抗震阻尼器),抗震阻尼器的有关技术指标和参数?构造要求?(谁有相关的大样图纸)关键问题网架支座在设计时X、Y、Z三个方向的约束值如确定和取值?
二、网架四周有二个侧面相对于X、Y方向的风荷载如确定和取值?
三、网架中间下部建筑形成一个“L”形的通道,从地面到网架下弦,此通道是否会产生风聚效应,风聚效应对网架结构的影响大小?如有风聚效应所产生上风力的值大小如何确定?
四、网架下弦距屋面砼柱之间段采用砼柱还是采用钢柱那个更好?网架支座、抗震阻尼器与下部支撑柱之间如何连接?构造要求?
抗震要求如下:
1、网架支座充许水平位移正负100mm,抗压承载力1500KN,水平抗剪承载力150KN,抗拉承载力100KN。
2、砼柱顶为环形杯口柱帽,限制支座位移,以防在网架罕遇地震下坠落,杯口内侧设100mm厚橡胶板,以缓冲水平地震力。
3、支座加设两个正交阻尼器。
4、水平地震作用的阻尼比为:0.03。
5、风载体型系数Us=-2.0及+1.03,风振动系数Bz=1.1。
(以上为下部结构提供以及专家论证会确定的最终数值)
请问以上问题如何确定?

以上问题请本编辑以及高手给予指导,小生此谢过。
史传洪






积分 165
帖子 77
2006-3-31 23:08    顶部


这是彭浦橡胶厂的抗震支座
 