在没有下部结构资料或下部结构水平方向刚度近似无限大的情况下,可否按以下方法估算刚度系数:
1,首先按z向固定,x,y向自由,算出反力及位移(支座水平位移)
2,将反力乘摩擦系数得到xy水平力-Nx,y
3,用Nx,y除以各支座点的水平位移得到各支座节点的刚度值。
4,返回从新施加弹性约束,并设计。

本人纯属异想天开,无任何依据,莫笑。
huido






积分 53
帖子 35
2006-5-21 18:18    QQ 顶部


支座的弹性刚度必须与支座下部结构及支座构造相结合。这种计算的假定是支座过渡板与柱顶锚板有位移,实际采用的支座构造能满足否可有考虑?
wjg020






积分 89
帖子 86
2006-5-21 18:52    顶部


xuzhiyi 友可能说得是过渡板与支座底板的摩擦系数,我认为,网架支座处理只要加了过渡板,可以近似的认为水平弹簧刚度为0。3。
xuzhiyi






积分 45
帖子 35
2006-5-21 23:49    顶部


0.3有什麽依据吗?
kolapyka






积分 236
帖子 191
2006-5-23 09:54    QQ 顶部


程序一般默认取值为0.3,内力分析后出图在位移满足规范要求的前提下察看支座反力,然后根据支座反力求出需要多大的柱能满足反力要求,然后算出柱的弹性刚度,再代入程序继续内力分析,如此反复最后得到一个最终值,一般做设计时要先向甲方咨询工程支座情况,再输入弹簧刚度时就不会这么麻烦了
arde2006






积分 15
帖子 16
2006-6-7 18:18    顶部


下部的柱子可以考虑柱顶加单位力求出位移求出支座处刚度值,上部支座如果为橡胶支座应该有水平刚度力学指标,上下弹簧刚度串联求出总体刚度
 