网架上的夹心板屋面在伸缩缝是否必须断开
seudxz






积分 7
帖子 10
2003-2-26 18:16    顶部


跨度24M总面积4500平方,中间三道伸缩缝间隔48M,网架断开,屋面板设计未断开,是否可行?
li_qing13






积分 552
帖子 234
2003-2-26 18:59    顶部


     不行!因为网架上的夹心板屋面是与网架上的檩条用自攻钉紧密连接,网架与檩条也是紧密连接,也就是说,夹心板屋面、网架、檩条三者是一个不可分割的整体,所以屋面夹心板也必须在伸缩缝处断开,否者,就失去了伸缩缝的意义!
    夹心板在伸缩缝断开后可以参考屋脊盖板的做法,在该缝处增加一块具有弹性变形能力的盖板就可以了。
seudxz






积分 7
帖子 10
2003-2-26 19:07    顶部


事实上,十年前有一10000平方网架也未断开,至今无事。如果,将檩条断开如何
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2003-2-27 19:01    顶部


事实上,彩虹桥也是用了N年才出的事
seudxz






积分 7
帖子 10
2003-2-28 20:44    顶部


我认为夹心板连接所用扣槽已有伸缩余地,可以代替。
魏传宝






积分 8
帖子 6
2003-4-4 22:10    QQ 顶部


其实有一种方法,檩条必须断开,板从伸缩缝向两边排,就可以避免了,盖槽就具有了一定的伸缩空间,可以避免了不均匀沉降和温度效应!!
 