游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于网架荷载
fengyingwulei
积分
99
帖子
68
#1
2006-7-21 15:27
1、有一个坡度5%的网架屋盖,上面要加什么荷载呢?
(1)、静载
(2)、活载 (安装彩钢板的时候人在上面走动,这该是属于活荷载吧)
(3)、雪荷载 (屋面积雪分布系数采用均匀的还是不均匀的?)
(4)、温度
(5)、地震
2、半跨不利荷载是什么概念,是不是主要针对活荷载?
譬如说要加0.5KN/MM的半跨不利荷载,是不是在网架长方向上选中左边一半加一次0.5KN/MM的活荷载N,然后再选中右边一半加一次,两次所加的活荷载同为一个“活荷载N” 。这样加对不对?
3、普通网架安装是一点点拼出来的,在安装的过程中有一边是悬着的,这个在设计时要不要考虑什么荷载来保证其不会在安装的过程中塌掉呢?
4、还有工人在安装彩钢板时在屋面上走动,普通我们加的均布活荷载包含对这个力的考虑吗?
看到有说活荷载一般取0.5,若取0.3则另外还要考虑施工荷载,是不是说如果取0.5的活荷载就不用考虑这个施工荷载了呢?
敬请各位指导 :)
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2006-7-23 17:27
1,还应该包括风荷载;雪荷载根据荷载规范的具体规定选择不均匀系数。
2,主要就是指活荷载(包括雪荷载),对网架结构,理论上半跨不利布置都要考虑,不过影响较大的是大跨度以及带中间支座和柱面网架,会导致局部杆件内力增大和内力变号。
3,安装期间用满堂脚手架的比较多,特殊的也可以采用其他形式,一般不会出现让网架悬挂的情况,那样会容易导致杆件弯曲。
4,活荷载取0.5按照荷载规范上所说是指不上人屋面,安装期间工人引起的荷载属于施工荷载,这个可以不用另外考虑,因为安装期间活荷载和恒载都远没达到设计荷载;另外,网架安装会出现很多工人在杆件上走动的情况,这个也不用太担心,因为杆件是在满荷载的情况下设计的,安装期间杆件的内力并不大,就是需要注意的是,小的杆件最好别让踩在上面,按照我个人的经验,60以上的杆件没有问题,60以下的要小心,还有长的杆件也要注意,我一般让工人在下面先试踩踩看看杆件有没有变形,没有的话就放心了,呵呵,工地的小经验。
有心就好,身体力行
fengyingwulei
积分
99
帖子
68
#3
2006-7-23 22:07
这样加大家看看行吗:
(1)、静载
(2)、风载
(3)、活载1(均布0.5KN/MM)
(4)、活载2(不均匀分布雪载)
(5)、活载3(半跨不利荷载)――上面兄弟说主要是针对活载,就活载1来说,这个活载3该是多大,是不是一样大也是0.5?在工况组合时活载1和活载3该是用不着同时考虑吧。
(6)、温度
(7)、地震
allan
积分
2171
帖子
1244
#4
2006-7-25 13:33
“活荷载最不利布置”和你施加的均布活荷载的大小是一致的,改活荷载的定义与荷载规范也是一致的,只不过在实现上每个软件不一样而已。
1,比如SFCAD,除 1,2两种是程序默认的恒载活载外,其他的后续编号都可以定义成你所需要的活荷载,不过SFCAD的组合问题确实很不方便,有些版本还不透明,还不让用户自己修改。
2,MST,3D3S,TWCAD,MSGS等网架软件,都有多种活荷载定义,如活荷载(1),(2),(3)等,只要对应定义就可以了。比如,均布活荷载为(1),那么半跨不利布置的活荷载你可以定义为活荷载(2),但是活荷载(1)和活荷载(2)在数值上是相等的,只不过作用范围不一样,就相当于增加了活荷载(2)半跨布置的这种组合的情况;有些软件能自动对这样的活荷载进行并列组合,也就是说,活荷载(1)和活荷载(2)是互相独立的,如3D3S,有些就需要手工增加这样的并列组合。
有心就好,身体力行
fengyingwulei
积分
99
帖子
68
#5
2006-7-26 18:45
譬如说“活载2”是“活载1”的半跨不利情况下的荷载,那么在工况组合时,活载1和活载2可以组合在一起吗?
不应组合在一起,不然就没有意义了
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0