怎样拼接
jeamyjin2678






积分 45
帖子 43
2007-12-22 10:10    顶部


钢结构超长构件需分段,等强连接的前提下
1、桁架腹杆能不能分段?
2、钢柱、钢梁或桁架弦杆多长可以分段(具体量化)?
3、桁架拼接要不要上、下弦、腹杆相互错开?
有没有什么规范明文要求?理论依据?难道都是凭经验(结合运输要求)?
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2007-12-25 14:27    顶部
1、可以分段,但分断点最好选择在桁架的节点处,避免对拼接杆件做失稳计算。
2、分段是按运输能力确定,一般不大于12米。
3、如果是纯轴向受力的桁架杆件,不需要错开,但杆件偏心受力的桁架(如张弦梁结构)一般不允许拼接,要求全刚性焊接。
jeamyjin2678






积分 45
帖子 43
2007-12-26 08:09    顶部
2、钢柱、钢梁或桁架弦杆多长可以分段(具体量化)?

       构件为32米跨型钢桁架,设计分三段。加工厂现有一批库存的2米、3米不等长度的钢材想通过工厂拼接成桁架弦杆和腹杆。业主没意见,加工厂保证拼接合理(等强),避免焊缝重叠等硬性要求。翻了翻《钢结构设计规范》、《施工验收规范》都没有提到这方面的要求。
        试问这样拼接吗?
        有没有严格要求拼接杆件的最小长度的强制性规定?
jeamyjin2678 修改于2007-12-26 08:12
天大李小庄






积分 171
帖子 127
2008-1-8 10:03    QQ 顶部
不能完全解决您的问题,只能把我的所知所闻提供出来:
做空间结构的专家丁芸荪教授曾经著文说过,拉杆只允许拼接一次,压杆可拼2次,且要在杆件端部1/3范围内拼接。拉杆焊缝接一级焊缝、压杆按二级。
我做过的网架,都是这样要求施工单位的。
有的设计人要求拉杆不能拼接,压杆可拼接一次。我个人觉得有些偏严了,还是听专家的为好。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们