中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于圆管桁架的验收问题
雨后初霁






积分 10
帖子 10
2006-12-19 13:52    顶部


一圆管桁架工程,桁架跨度40m,现已完工,屋面及防火都已完成,但是监理要求做一变形检测,需要有资质的检测中心出示报告,查规范也没有相关要求,是不是监理在故意刁难?!
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2006-12-21 22:28    QQ 顶部


跨度40米,按规范50205第12.3.4条(同跨度下桁架要求应高于网架),屋面完成后是要做挠度检测的;
至于是不是需要由有资质的检测中心出示报告,我理解,与测量仪器和测量方法有关,如果普通的测量仪器和测量方法能够解决,监理认可,就不必需要专业检测资质了吧。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0