游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于圆管桁架的验收问题
雨后初霁
积分
10
帖子
10
#1
2006-12-19 13:52
一圆管桁架工程,桁架跨度40m,现已完工,屋面及防火都已完成,但是监理要求做一变形检测,需要有资质的检测中心出示报告,查规范也没有相关要求,是不是监理在故意刁难?!
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2006-12-21 22:28
跨度40米,按规范50205第12.3.4条(同跨度下桁架要求应高于网架),屋面完成后是要做挠度检测的;
至于是不是需要由有资质的检测中心出示报告,我理解,与测量仪器和测量方法有关,如果普通的测量仪器和测量方法能够解决,监理认可,就不必需要专业检测资质了吧。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0