请教大家
1.顶层网架的荷载怎么考虑?我的取值为上弦层:恒载:0.5KN/m*m,活载:0.5KN/m*m 风载:0.35KN/m*m 下弦层:0.25KN/m*m 加上网架自重一共考虑3KN/m*m足够吗?
2.顶层网架在pkpm中如何建模输入?我总觉得只考虑把网架总重量化成线荷载输在周围的梁上不太妥当。这样输入的话,网架无法加入结构空间分析,其产生的地震作用无法计算。如果把网架纳入结构总体分析的话,在pkpm中应该如何模拟?我觉得不应有如楼板一样的平面内无限刚假定。
3.3-7轴线为大开间,应该属于平面不规则体系。如何考虑弹性板的作用?在pkpm中用弹性板3还是6模拟,那些板须要考虑弹性板作用?是整层楼板吗?
4.3-7轴在y向刚度很小是薄弱部位应如何加强?
小弟是个新手,望大家多多指教。急!!!!!
zlf
积分
519
帖子
388
#5
2007-6-28 12:36
1.网架自重输入0.3KN/m*m就可以了;
2.以型钢模拟;
3.弹性膜来考虑网架以下楼板的面内刚度;