游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请大家看一下,怎么设计这个采光顶。
kuc
积分
21
帖子
13
#1
2007-7-7 17:41
传上cad图,我原先选用矩形钢通为受力骨架按图中分格做计算,发现需要截面很大的钢通。所以请大家帮忙看一下,怎样才能使结构最经济最合理?
fox1213
积分
9
帖子
9
#2
2007-7-11 17:29
图看过了,觉得主梁用桁架好一些。
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#3
2007-7-12 09:04
这个采光顶从建筑方面分析,用实腹结构比较好,因为采光顶首先要求通透,用桁架的话整体外观会显得比较乱,楼主可以考虑点式玻璃肋,周围结构允许的话,拉索点式是最合适的,因为本图中跨中截面做大也不会影响空间,但做成驳接爪的话防水和保温也是个问题,不过看玻璃是6+6的双钢化夹胶玻璃,不存在这两个问题,如果用中空玻璃的话,就要考虑夹板式了。
从结构方面分析,应该把脊的方向做为主方向,那么跨度就应该是28米多,用H型钢也可以,从楼主的图来看,结构的主次分的比较清楚,只要算一下截面就行了,用矩管的话就要用到很大的,而且大矩管的壁很厚,单重相对较重,用焊接H型钢相对自由一点儿,而且可以考虑腹板上开孔或用蜂窝梁。
没事来逛逛
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2007-7-12 21:11
由于结构构件以受弯为主,可以采用H型钢,这是刚做完的一个,不过受力要比你这个好,因为是六边形的,边长为32米,总高5米多,截面 HN396x199x7x11。
kuc
积分
21
帖子
13
#5
2007-8-14 23:14
嘿嘿,大家好,这么久才回复大家不好意思,上次参考stillxt 兄的建议和smomo 图片,采光顶骨架采用H型钢。可是现在又有新的问题,请大家帮帮忙。
采光顶支座位置有变形缝会影响结构,不知怎么处理,各位有什么好的建议?
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#6
2007-8-15 13:48
还不错,那个轴测图怎么画的?不是3D的呀!手画的吗?
图中的那个变形缝位置实在不好,但幕墙允许挠度和变形要比结构大,所以一般可以不用设伸缩缝,不过变形缝的变形量与形式是由多种因素引起的,比较复杂,不容易模拟,所以也无法明确的说明对采光顶有没有影响。
没事来逛逛
kuc
积分
21
帖子
13
#7
2007-8-17 23:59
嘿,这个轴测图是用cad绘好三维后,再flatten命令导成二维的。
说正题,那个变形缝是建筑沉降缝。那是一栋三层高、120x120m平方的厂房来的,屋顶中间有采光棚。所以说这个建筑沉降量比较大,可能要考虑结构问题。