我做网架设计已多年,有一个关于支座的问题一直没有解决,具体问题如下:
一般网架支座都做成带有过渡板普通螺栓的连接型式,依靠底板与过渡板间的摩擦力传递水平力,如果水平力大于摩擦力(滑动摩擦)情况下,如何确定支座水平向的弹性系数。越详细越好,多谢了!

在这里指定具体人回答问题,会关闭其他会员给你解答问题的大门,有具体的要求 ,可以使用论坛短消息,因此修改你的帖子。
smomo 修改于2009-12-03 17:33
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2009-12-3 19:55    QQ 顶部
支座条件说具体了,还与网架形式、网架下部结构等都有关,这方面,我还没有总结出一套系统的东西来,因此只能就事论事。

你所说的支座属于平板压力支座,采用该支座的前提是结构对水平变形不敏感,支座以传递竖向力为主,因此摩擦力不作为考虑因素,同时如果下部为混凝土结构,采用0.3的弹性刚度与该支座的状态比较接近;摩擦力与支座的弹性刚度还有不同之处在于,摩擦力不只与摩擦系数相关,还与支座压力有关,而网架的不同部位,竖向反力是不同的。

如果平板支座的水平弹性刚度按下部结构处理,则需将支座底板与过渡板焊劳,这时更不存在摩擦力的问题。

对于其他需求,则需采用其他种类的支座。

关于网架支座与工程实践结合比较系统的论述,可以参考 《网架网壳 设计与施工》(丁芸孙、刘罗静、朱洪符、胡浩编著)。