中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
自己画的模型,大侠帮忙看下
rose3000






积分 3
帖子 3
2008-2-1 10:57    QQ 顶部


根据别人的图纸,自己画的,各位帮忙看下能用吗?积灰荷载按照1.0KN/M2,其他按照一般情况。原图有20跨,我只画了6跨。不知道PKPM能否演算?SFCAD能否演算?大侠有演算的告诉一下。
[45M跨,9M高] 管桁架.dwg ( 133 K) 下载次数 118
xjlzs






积分 136
帖子 129
2008-2-1 13:57    顶部
pkpm需要利用空间结构模块可以计算,但不能节点计算,SFCAD不能对管桁架计算国内软件3D3S.STCAD.MTS可以对管桁架进行整体分析.3D3S.STCAD可以进行节点设计及出施工图.MTS不能节点设计及出图,建议采用3D3S和STCAD
zxinqi






积分 377
帖子 126
2008-2-2 12:53    顶部
类似于水泥厂的煤棚、石灰石库的结构,下弦拉杆影响堆料高度,如不需要堆到管桁架底的话,不如改成平板网架。如堆料需要这个高度或者是存在堆料机、取料机等设备,应根据设备放样做成三段圆弧的筒壳结构。此类管桁架一般是出于美观考虑,因为存在积灰载荷,估计对美观要求不大。如却要这样做,建议下弦改为平行束镀锌高强钢索,加预应力。求解办法是将你的CAD模型导入SAP2K中,定义好截面和载荷后,将下弦拉索施加温度载荷,并将温度载荷TEMP作为非线性工况,其他分析所使用的刚度取非线性工况的终点刚度,并逐步的试算所施加的温度载荷值,也就是施加的预应力值,知道计算结果达到满意程度为止。如下弦采用钢管的话,因规范要求的长细比,钢管将是比较粗壮的,并且还得设置支撑系统。
 