橡胶平板支座中的平均压缩变形量要求基本都无法满足
冥界之蝶






积分 136
帖子 110
2008-4-3 11:25    QQ 顶部


《网架结构设计与施工规程》以及其它一些介绍了平板橡胶支座的规范与资料中,对橡胶垫板都有一个平均压缩变形量的控制条件,如下:
0.05d0≥ωm≥a*θ/2,其中d0为橡胶垫板中的橡胶片总厚度,ωm为橡胶支座平均压缩变形量,a为橡胶垫板的法向边长,θ为网架支座在最不利荷载条件下的最大转角。一般的平板橡胶支座尺寸都在300mmx300mm左右,小的也有250mm甚至200mm的,但我想300mm是一个比较常用的值。那么我们按橡胶垫板的尺寸为300mmx300mm计算,橡胶垫板的组成为上下表面各一层2.5mm的橡胶片,中间5层2mm钢板,4层8mm的橡胶片,0.05d0=0.05x(2.5x2+8x4)=1.85mm,
ωm的公式我就不给出了,可以参见《网架结构设计与施工规程》P64,(附8.5),通过数个网架的计算,一般的中等网架平均压缩变形量都在1mm以下,也就是不等式左边部分是很好满足的。对于右边部分,150*θ的值基本都大于ωm,通过多个网架的计算,我发现支座转角都在0.5度到1度左右,有个别大型网架还会超过1度,转化为弧度就是3.14/360~3.14/180之间。则150*θ=1.31~2.62,这样一来不等式的右半部分基本都不能满足,有的a*θ/2甚至比最左边的0.05d0的值都还要大。总之我算了几个网架都没有一个能满足这个条件的。我看到的唯一一份资料上有平板网架支座的计算算例的,算到这里居然省略了,只校核了左半部分(那个算例里ωm为0.2mm左右),然后就说可见橡胶垫板的压缩变形很小,对结构没有什么影响。
既然大部分网架都不能满足这个条件,那这个控制条件是不是有问题?不知哪位大侠可以解释一下!
超标甲醛






积分 36
帖子 37
2008-4-3 15:04    顶部
最近正在弄一个网架100米左右的
以前没弄过
请教你个问题θ这个值是怎么计算来的啊
超标甲醛






积分 36
帖子 37
2008-4-3 15:08    顶部
不好意思借题发挥吧
还有个问题
我看很多书上橡胶垫支座螺丝下都有一个弹簧垫
但是没找到弹簧垫片的设置要求
设置这个弹簧垫片是如何考虑的
请指教
超标甲醛






积分 36
帖子 37
2008-4-7 14:02    顶部


http://okok.org/forum/viewthread ... arch=true#pid235330
θ角的问题在论坛里找到到答案了
这个问题确实计算不下来
超标甲醛






积分 36
帖子 37
2008-4-16 08:40    顶部
经过最近一段时间的了解
ωm≥a*θ/2,
这个公式无法满足是由于网架跨度太大造成的
当网架设计由挠度控制时
大跨度肯定造成支座处的大转角
当然这个转角是相对小跨度网架来说的

《在钢结构设计计算示例》中国计划出版社
由钢结构设计规范国家标准管理组  编著
这本书的第693页有这样一条
未考虑支座转动必然伴随产生移动,如未采取措施保证其移动,则转动不灵会导致钢板和橡胶与钢板脱离,或钢板从支座橡胶i中窜出。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0