中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架活荷载取值问题?
史传洪






积分 165
帖子 77
2003-5-26 17:14    顶部


《建筑结构荷载规范》GB50009-2001屋面活荷载取值为0.5KN/m2,注:对不同结构应按有关设计规范的规定,将标准值作0.2KN/m2的增减。
但是网架结构技术规程对网架活荷载没有明确的规定,不知各位同仁是如何取值的,特别是大跨度网架?
ldw521






积分 1
帖子 1
2003-5-27 16:50    顶部


我认为网架结构活荷载包括屋面或楼面活荷载、雪荷载、风荷载、积灰荷载、吊车荷载、温度作用、地震作用等。应视具体情况具体分析。希望与你继续交流!
史传洪






积分 165
帖子 77
2003-5-27 21:56    顶部


感谢ldw521 的答复,网架计算风荷载、吊车荷载、温度作用是单独工况,它们不能与活荷载混为一谈。小跨度网架活荷载我都取0.5,因为小跨度网架主要是构造取杆,荷载对结构的对用刚量影响较小;但中大跨度网架荷载影响较为明显。我前几天做一45米跨度9米柱距的网架,我活荷载取了0.4,我们主任工程师要我一定找出根据,希望大家多多帮忙!
wj4112






积分 534
帖子 386
2003-5-28 00:47    顶部


没有大跨度就要用大活载的说法。一般按照荷载规范轻型屋面取到0.3,但出于保守或施工考虑,多用0.5。
guo






积分 27
帖子 11
2003-6-2 23:22    QQ 顶部


没有雪荷载的话,对于很大面积的屋面满载的可能性很小。压型钢板屋面国外好像取0.3;国内的门式刚架轻刚规范好像是0.3或0.5,手头一时没资料你可以自己查一下。若工程已经建造好了,取了0.4,也没什么。若还没出图,取0.5稳妥一些。
arcoolwang






积分 56
帖子 32
2003-6-23 10:08    QQ 顶部


如果是不上人屋面,网架的屋面活荷载可以取0.3,但对大跨度网架,悬挑跨度大的网架结构,这是要考虑屋面活荷载的不均匀分布,对蜂窝三角锥必须考虑屋面活荷载的不均匀分布,因为蜂窝三角锥是个非线性结构,如果网架屋面活荷载取0.5,对一般网架或悬挑网架一般不用考虑网架屋面活荷载的不均匀分布。如果用SFCAD网架软件,最好网架屋面活荷载还是要取0.5。
vivisummer






积分 1
帖子 1
2009-3-18 14:50    顶部
最近也做到一个工程,设计院屋面活荷载取0.5KN/M2,我们优化,总工说活荷载取0.3KN/M2。用钢梁马上省了25%。
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2009-3-18 22:11    QQ 顶部
应该没什么变化把,还是取0.5吧



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0