第一次做管桁架,请教老师们一些问题:
概况:跨度40,30,20三种,平面管桁架,纵向63.2米
问题:
1.除了套用钢结构设计规范外,是否有别的规范要满足?(4.12)
2.刚性系杆与柔性系杆区别是什么,我能否用圆管做刚系杆?(4.12)
3.横向支撑等支撑是否建入模型中计算?(4.13)
okok
修改于2009-04-14 20:48
miaoliuhua
积分
2857
帖子
1687
#2
2009-4-12 08:09
1,我觉得《钢结构设计规范》就够了,当然荷载规范和抗震规范等……要参考的。
2,刚性系杆与柔性系杆无本质区别,刚性系杆考虑可以承压。一般当系杆的长细比较大(如超过150)时,且系杆为交叉布置,就可以认为是柔性系杆。这样拉杆的刚度远远大于压杆,压杆不受力,只有拉杆受力。
http://www.miaoliuhua.com
cherger
积分
27
帖子
32
#3
2009-4-12 09:32
谢谢miao老师,那刚性系杆可否承受弯矩?计算时,刚性系杆是否按两端刚接,而柔性都按两端铰接?
miaoliuhua
积分
2857
帖子
1687
#4
2009-4-12 21:01
成三角形布置得结构构件弯矩很小,基本都是次弯矩。
http://www.miaoliuhua.com
水无香
积分
33
帖子
31
#5
2009-4-13 13:29
请教下,用什么软件算,我也要做个像楼主说的这种桁架,不知道怎么算,也是第一次
水无香
积分
33
帖子
31
#6
2009-4-13 13:30
0 分
中间高度为1600mm
zhao_yc
积分
155
帖子
114
#7
2009-4-14 20:39
miaoliuhua wrote:
1,我觉得《钢结构设计规范》就够了,当然荷载规范和抗震规范等……要参考的。
2,刚性系杆与柔性系杆无本质区别,刚性系杆考虑可以承压。一般当系杆的长细比较大(如超过150)时,且系杆为交叉布置,就可以认为是柔性系杆。这样拉 ...
请假一下Miao兄,这种管桁架,比如截面是倒三角型的,抗震一般都怎么计算?(比如用SAP软件)。
就拿20米跨,7度区来说,用计算吗?还是说先算下部模型,得出一个反力来加到管桁架上吗?