2009-5-21 11:11
我看过范重老师关于国家体育场板件局部屈曲的论文,如:
■《焊接薄壁箱形构件在国家体育场中的应用研究》
■《加肋薄壁形构件在国家体育场大跨度结构中的应用》
■等等……
在这些论文中范重老师提出三种方法考虑板件屈曲屈曲问题:
1,依据钢结构规范,考虑20Tw;
2,依据冷弯薄壁规范计算有效截面;
3,设置加劲肋;
请问:
1,鸟巢项目箱梁截面是不是全部设置了加劲肋?
2,未设置加劲肋构件时依据《钢结构规范》还是《冷弯薄壁规范》计算屈曲后强度?
3,箱梁截面内的加劲肋是人工施焊还是自动焊?焊接成本高嘛?
4,加劲肋高度如何确定?
http://www.miaoliuhua.com
miaoliuhua
积分
2857
帖子
1687
#2
2009-5-21 14:01
另,请问昆明机场项目钢结构如何考虑板件屈曲后强度利用?