游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于网架支座的问题
grb01
积分
27
帖子
17
#1
2009-4-15 12:58
前几天一施工单位的朋友给我一个网架模型,叫我帮着看一下,是一个50mx35m见方的体育馆平板网架。我打开模型后发现支座都只是Z向固定约束,而不一我们一般考虑的弹性约束,但图纸上的支座大样图跟我们平时考虑的弹性支座做法一样。我想请问一下,一般我们弹性支座的常规做法能保证X、Y向完全释放吗?我想肯定是不能的,那么模型计算出来的结果根网架的实际受力肯定是不同的。这样对网架来说会是个隐患吧!
如果真要把X、Y两个方向完全释放,支座的做法应该是怎么的呢?我就遇到过这种情况,由于网架基本都是支承在砼结构上的,但原砼设计单位当初在设计的时候又没有考虑侧向的受力,然后就要求我们把X、Y向释放掉,但这么一下,很多时候网架的挠度是会超限的,除排加大网厚。。建筑上对网厚有要求的就没办法了。不过由于采用弹性支座计算X、Y方向的受力并不是很大,最终还是被我说服了。
所以我想知道的是,对于这种情况,计算时是采用Z向约束的固定支座好还是采用弹性支座好?哪种假定更接近网架支座的实际受力情况?只Z向约束在施工制作过程中能否实现?
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#2
2009-4-15 20:49
应该是弹性的吧,大概不能实现。
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
wuxu19810927
积分
222
帖子
213
#3
2009-4-15 22:23
用橡胶支座可以减小水平力,但是要完全释放估计难,特别是地震时
kolapyka
积分
236
帖子
191
#4
2009-4-16 11:12
如果水平方向不约束就做滑动支座,可以部分采用固定支座,一侧采用滑动支座
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#5
2009-4-17 09:16
下部水平方向基本不会完全刚性,除非是多排柱框架或者有墙。一般来说,框架方向刚度大,另一方向刚度很小。如果支座和下部直接固定连接,那网架水平约束刚度仅仅取决于下部刚度,通常情况,网架计算不考虑水平约束(至少一个支座有水平约束,不然是几何可变),对网架是安全的,但下部结构不能按无水平力设计。最理想的滑动支座,下部结构也会有水平地震力。所以支座设计应考虑支座自身和下部结构的水平刚度,综合考虑上下结构,上部设计按网架不利状况考虑,下部设计按水平力不利考虑,既要保证网架的安全,又要保证下部的安全,至少按上下结构的不利情况计算两次。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0