中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
水泥厂设计请教
xzghj






积分 6
帖子 5
2010-5-7 11:17    QQ 顶部


请教,跨度50米,长120米,支撑间距6米,拱高24.5米的落地拱网架结构,如果最合理经济的设计含钢量最低可以达到多少,关系合同的成败,有高手指点一下。拜托。可来电13352823880
lyj1976






积分 515
帖子 315
2010-5-7 14:44    QQ 顶部
楼主应该提供荷载情况及网架厚度等,包括上下弦恒活载,风载,地震,及其他如积灰荷载,雪载等才好计算啊。平白估计就不能准确了。
lyj1976 修改于2010-05-07 14:46
fenjianchangxue






积分 40
帖子 32
2010-5-23 17:53    QQ 顶部
由于恒,活,积灰荷载的取值一般是确定的,所以影响网架用钢量的主要荷载就是风荷载,风荷载对柱面网壳的用钢量有较大影响。
在风荷载一般取值的情况下(0.4KN/M2左右),按您给定的条件,网架主结构(不包括檩条的话)的用钢梁最小应当可以做到25Kg/M2
path






积分 111
帖子 106
2010-5-29 17:18    顶部
上下弦恒活载,风载,地震,积灰荷载,雪载等不确定无法准确给出用钢指标,但是个人认为主体结构合理用钢量一般应该在20-30之间
 