框架结构屋面为网架,35米*35米,土建模型如何处理?
rizhaodinght






积分 5
帖子 4
2012-7-27 21:26    顶部


框架结构为体育馆,局部为3层,其余部分,高度20米,屋面为网架,35米*35米,
1   土建模型中,屋面能否按照刚性楼面模拟?网架的平面内刚度能到达刚性露面的假定吗?
2   网架在20米高度是否需要计算风荷载,
3   35米跨度,是否需要计算竖向地震?SFCAD2000如何加地震荷载?
4   网架支座处荷载达到600KN,支托处是否需要设置橡胶支座?为什么?什么时候需要设置橡胶支座?
everlastingwch






积分 81
帖子 54
2012-7-30 14:10    顶部
1.平面网架的刚度确实很大,是否能够满足刚性楼板假定很难明确。
2.需要计算风荷载,按照荷载规范计算或者风洞试验报告。
3.是否计算竖向地震作用主要和设防烈度有关《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010中的4.4.1条说的很清楚了;SFCAD2000没用过,不清楚。
4.是否设置橡胶支座,主要取决于下部支撑结构的侧向刚度,若果是独立柱,应该可以设置,但是对于中小跨度网架也可不设,如果是混凝土墙体,可以不用设置,因为墙刚度很大,能够承担很大水平荷载。
 