中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
改造增设的阳台用桁架制作和原来的砖混墙体怎么连接呢
cnm2258






积分 77
帖子 97
2013-1-27 12:05    顶部


原建筑第四层开间8x3.9m,现需要从各个开间增设悬挑阳台,阳台长度1m,高度1.2m,上设推拉窗。我现在用4M16的化学螺栓植入原来的墙体构造柱,节点板用140x180x8mm。主桁架斜杆用L125X8,采用和支座节点板现场对接焊缝连接,图纸注明是二级焊缝。其它条件,阳台的横向主桁架(与横墙构造柱连接),纵向次桁架(作为栏板),下弦桁架(作为楼板)均为直接焊接,未设节点板(我们这个小城市的钢结构专家的意见,听说是最新潮流)。由于未设节点板,画图过程简单了一些,可是杆件交汇的感觉,受力的概念,施工的难易等等,变得很模糊。现在施工单位已经进场,反映缺少桁架节点大样,我当时出于设计人员的本能回复按图施工,可是我也没有底这样到底行不行,而且,作为负责改造的施工单位,没有钢结构资质。事情比较急,打了这么多字,恳求得到各位高手提点一二,不甚感恩之至
smomo 修改于2013-01-29 23:28
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2013-1-29 23:41    QQ 顶部
与构造柱相连部位要做严格计算,并出节点大样,至于桁架构件之间,只要截面不是太小,采用全焊接是可以的,要体现一个原则,就是铰接要能提供足够的剪力,刚接节点域刚度不能低于连接构件。
cnm2258






积分 77
帖子 97
2013-1-31 12:49    顶部
与构造柱相连部位要做严格计算,这句话吓到我了。要体现一个原则,就是铰接要能提供足够的剪力,刚接节点域刚度不能低于连接构件。好吧,再次被吓到了。小地方的设计,只算到杆件的拉力和压力。记住了,学习了,钢结构应由专业公司设计制作
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2013-2-1 01:22    QQ 顶部
最好能做对穿植筋埋件,这样构造可靠,桁架式挑梁截面及连接焊缝一般均能满足要求。主要是关键部位的连接做法。



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0