游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教网架悬挂广告荷载问题
pkpmyhg
积分
3
帖子
3
#1
2012-8-30 16:29
请教网架悬挂广告荷载问题
有一个33.5m跨 肋环形网架 要在下弦杆上 悬挂80kg的广告布 不知道有没问题 请高手指点下
活荷载是不是已经考虑了这点 毕竟上个人施工也要这么重
从零开始做
积分
214
帖子
153
#2
2012-8-30 20:27
问题不大,只要保证吊挂在节点上或者从节点引小梁。
活荷载是有,但是概念不同,这样虽然可能没什么问题,但是其实是吃掉了结构的安全储备。建议还是算算。
lyj1976
积分
515
帖子
315
#3
2012-8-31 09:14
80kg的东西还要算算?如果谁设计网架能精确到这样的程度,还真是水平。