游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架的雪载取值问题
lastdance222
积分
2
帖子
3
#1
2014-4-24 09:08
1.荷载规范中7.1.2说明对雪荷载敏感的结构按100年重现期的雪压来取,而条文解释中说明对雪荷载敏感的结构主要是大跨、轻质屋盖结构,那是否在算网架时雪载要按100年取呢?
2.在算网架中,是否需要雪载和活载取大值后考虑半跨分布作为一种工况考虑一起组合呢,看了不少网架貌似都是按全范围加载计算就可以了
谢谢各位解答~~
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2014-4-24 21:56
1. 规范有规定,就应该执行,关键在于敏感,就是对雪敏感的结构,这样考虑并不为过。
2. 不均匀荷载、半跨荷载等,在形状复杂的结构上(比如筒壳、球壳)都要考虑,一般软件不能自动处理,需要手工施加。
lastdance222
积分
2
帖子
3
#3
2014-4-25 14:26
0 分
smomo wrote:
1. 规范有规定,就应该执行,关键在于敏感,就是对雪敏感的结构,这样考虑并不为过。
2. 不均匀荷载、半跨荷载等,在形状复杂的结构上(比如筒壳、球壳)都要考虑,一般软件不能自动处理,需要手工施加。 ...
谢谢
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0