中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
如何将钢柱和网架设计为共同工作?
pingp2000






积分 1084
帖子 655
2003-12-31 09:09    顶部


在设计中遇到一个工程:钢柱为弧形弯曲柱,柱子与网架支座刚接(这些条件都是其他单位已经定好了),我用的是sfcad,好象在这个工程中无法将钢柱和网架一起建模,自己道行比较浅,所以现在向大家请教,希望大家给点意见,谢谢。
good_luck211






积分 271
帖子 70
2004-1-2 11:05    顶部


几乎没有将下部支承结构与网架做成刚接的情况。就本工程而言,若想要花很大的力气实现预定的、没有必要的刚接,首先是没有简单而合适的软件来进行整体计算分析,其次,由于在不同荷载组合情况下,网架传来弯矩具有不定性(数值甚至方向都不确定),该弯矩对弯曲柱承载力和稳定的影响都不容易合理考虑,导致柱的计算复杂化。考虑以上因素,建议将柱顶还是按铰支设计比较好。
mild






积分 38
帖子 30
2004-1-5 16:29    顶部


应将网架与钢柱设计为铰接,参考网架支座反力另外设计钢柱。
duduliu






积分 41
帖子 29
2004-1-17 21:44    顶部


二楼说的有道理;建科院的MSGS8.0称可以与下部结构整体建模计算,按其说法是可以建模计算的,本人这样做过一个网壳与下部饺接的,对整体模型,确实可以算,但结果很让人泄气,下部结构没有内力、位移等,与无下部结构差别不大(可说极小),不知次例如果建模为刚结会不会也差不多
 