套筒承压计算的问题
unionsoft
积分
173
帖子
106
#1
2003-11-3 14:02
网架套筒承压计算时应该采用的是什么强度,是抗压强度还是端面承压强度?
比如Q235:抗压强度=215;端面承压强度=320;
还有个问题,长细比小于多少的时候,可以取端面承压强度?
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2003-11-3 21:53
长形六角套筒的作用是拧紧高强度螺栓和承受圆钢管杆件传来的压力,设计时要满足一定的构造要求及计算要求,计算要求如下:
1,开设滑槽处或紧固螺孔处有效截面的承压应力,此时的抗压强度取套筒所用钢材的设计值;
2,端部与圆钢管构件连接处有效截面的承压应力,此时取端面承压强度设计值;
有心就好,身体力行
unionsoft
积分
173
帖子
106
#3
2003-11-4 09:54
allan wrote:
长形六角套筒的作用是拧紧高强度螺栓和承受圆钢管杆件传来的压力,设计时要满足一定的构造要求及计算要求,计算要求如下:
1,开设滑槽处或紧固螺孔处有效截面的承压应力,此时的抗压强度取套筒所用钢材的设计值;
2,端部与圆钢管构件连接处有效截面的承压应力,此时取端面承压强度设计值;
按你所说最终还是取抗压强度了,因为每个套筒都开孔了,请问哪里有对此的具体规定么?
allan
积分
2171
帖子
1244
#4
2003-11-4 22:34
要同时满足两个条件,按不同的强度验算,套筒本身就是开孔的,两个地方都按有效面积计算。