中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
急,请大家帮忙,看这个结构柱子够不够
laymond






积分 204
帖子 175
2007-4-14 15:08    QQ 顶部


9x16m的矩形四个角每个角一根21m高的钢结构柱子,柱子中间没有支撑
上边顶着15x32m的飘板,装饰性的也没有什么荷载,问问大家柱子大概要多大?有没有人做过这样的工程?6度区,0.45的风荷载,风振要不要考虑?飘板的风荷载有没有向下的风?向上的风荷体形系数是不是安雨棚的取2?
UFO007






积分 89
帖子 54
2007-4-15 21:30    顶部


因为结构上的荷载不大,所以柱子的截面可以先根据长细比的要求来定。
为节约钢材,柱子的截面形式可以用格构式;用实腹式截面计算和画图比较简单。
我想最后柱子可能是要包的,所以,连包装在内,柱子的截面应当不小于1m×1m,因为柱子的长度非常大:有21m(相当于七层楼),而且中间没有支撑。
根据规范的要求,风振应当是要考虑的,而且,还要考虑作用在柱子上的水平风荷载。风振系数可以根据规范取。
对这个结构需要考虑向下的风,用于柱子的压弯计算以得到最不利的情况;此外还有向上的风荷载,主要用于计算柱脚螺栓的,可以根据雨棚的体型系数一样取为2。
还有需要注意的是上面的不对称荷载对结构的影响。
  
没做过这样的工程,只是个构思,呵呵。
 