请问用钢梁等代网架
wj4112
积分
534
帖子
386
#1
2003-10-31 22:04
我正做一个体育馆,pkpm似乎不可以在框架上再建网架模型,因此想用钢梁来代替网架建模,难办的是,怎样做到平面内二者的刚度大致相当呢?我尝试在mst2000算出支座反力及位移,将支座反力加在pkpm的钢梁模型支座上计算其位移(均为独立柱弹性支座),我认为只要二者位移大体相当就能等代了,但是一整天都没有成功,主要是钢梁在不起弧的短方向位移太小.请问各位有什么好办法?
zhuminzhang
积分
142
帖子
101
#2
2003-11-22 17:18
我认为可以这样处理:
先用网架程序计算网架,得出支座反力。
然后再用pkpm计算框架,把网架的支座反力
加到框架上计算就可以了。
一般作体育馆的大跨度屋面,还是做网架轻松些,
要是做钢构设计较复杂,而且安装也不如网架容易。
南华人
积分
301
帖子
179
#3
2003-11-24 13:49
脱开计算是可以的,问题的关键在于准确确定支座的弹簧刚度,可以先用PKPM将支座的弹簧刚度先求出,或按经验予估,然后计算网架,最后将网架的支座反力导入土建结构,最后计算土建结构。
迷网
积分
14
帖子
12
#4
2003-12-10 19:08
在ansys里可以较好地解决的