请教:有检修马道时下弦节点荷载取多少
浮萍雨露






积分 219
帖子 176
2004-5-17 16:05    顶部


跨度40米,周边支承,四周布检修马道,请问荷载一般如何取?
我是新秀






积分 133
帖子 128
2004-5-17 16:37    顶部


关键看你的马道怎么设计了。我在加马道荷载时,按照线荷载加,大约60Kg/m(本人的做法)。如果马道比较大,那荷载就得重新考虑了。
秋梦残






积分 6
帖子 7
2004-5-18 07:42    顶部


其实我认为马道的重量是可以计算出来的,首先在设计的时候应该已经确定了马道的做法,这样可以估算出马道的重量,然后均布到马道所在位置。这是我在设计中所用的方法。如果以上两条不能够确定,那么均加0.3KN/平米左右的静载应该和加完最后的集中荷载的计算结果差不太多(用钢量方面)。
xiayancj






积分 43
帖子 24
2004-5-18 09:10    顶部


很多人都取0.6KM/m2,但我觉得,屋面活载(不上人)才0.5KN/m2,屋面施工时都没问题。检修马道只在检修时使用,且只有检修荷载,难道检修荷载比施工荷载还大?
 