中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
拱型网架屋面纵向风荷载的加法
fibowhanson






积分 3
帖子 3
2004-5-20 11:23    顶部


本人做了一个拱型网架,网架位于6层楼顶,拱高2.5米,跨15米.上弦两侧支撑.按封闭落地拱的形式加风载,但不知怎样加纵向风荷载.1.体型系数正立面0.8,背立面-0.5是否可以. 2.纵向风荷载是否和横向及上吸风荷载同时考虑. 3.如何进行荷载组合.         
   本人才疏学浅,望各位高手指点一二,不胜感激.   
                     
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-5-21 08:32    顶部


纵向如果没有侧封板,可不考虑纵向风荷载,一般的网架,风荷载不起控制作用,
<1.体型系数正立面0.8,背立面-0.5是否可以>
可以。
< 2.纵向风荷载是否和横向及上吸风荷载同时考虑>
分开考虑。
《3.如何进行荷载组合 》
横向风荷载及上吸风荷载为一组合,纵向风荷载及上吸风荷载为一组合,恒载及活载为一组合。



有心就好,身体力行
kfslxh






积分 220
帖子 233
2004-5-21 13:05    顶部


恒载及活载应各为一组合吧。
xzlname






积分 40
帖子 33
2004-5-25 15:15    顶部


建议你再加一个向下的风荷载。
 