中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
悬挑挠度
shu-yh






积分 -3
帖子 5
2004-5-9 11:09    顶部


请问各位大侠,悬挑网架的挠度控制是多少才比较合理。
sammy wang






积分 48
帖子 55
2004-5-9 15:25    顶部


L/180
xuzhi






积分 144
帖子 92
2004-5-9 18:39    QQ 顶部


应为L/250,L为悬挑长度的2倍。
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2004-5-13 21:59    顶部


没看过规范不要乱说
大亨






积分 107
帖子 54
2004-5-14 10:16    顶部


现在使用的网架规程仍按“屋盖――L2/250,用作楼层――L2/300。L2为网架的短向跨度”考虑,悬挑应该是1/125,而最新执行的<网壳结构技术规程>中的3.0.14条强制性条文中规定其结构最大位移计算值不应超过短向跨度的1/400和不应超过悬挑长度的1/200,不过在6.7.3条强制性条文中仍保留了安装挠度允许1.15倍的优惠政策,听说最新的网架规程也要调整,因为是同一组的人,到时要求可能要变了。
xzlname






积分 40
帖子 33
2004-5-26 14:23    顶部


同意楼上意见,放大一倍即可。
 