昨天做了一个小网架,15X24M,屋面为玻璃采光顶,我取活荷0.5kN/m2,可是领导说取大了。我查了荷载规范,并没有查到哪里具体说明这样的网架荷载该减小啊。请各位指点,我的活荷是否该减小(0.2kN/m2),如减小为什么?
xzlname






积分 40
帖子 33
2004-5-26 13:46    顶部


既然他说大了,你就取0.3吧
zhangyu-xinyu






积分 1
帖子 2
2004-5-26 20:53    QQ 顶部


别听领导的,就按照规范来,他的话没有权威性,呵呵.
峒峒






积分 1544
帖子 686
2004-5-29 21:30    QQ 顶部


不上人屋面可取0.3,别忘了还应同时考虑风荷载、雪荷载等。
JGZCC






积分 20
帖子 22
2004-5-30 10:04    顶部


如果施工荷载没单独加的话,还是建议你取0.5的好,有时老板在利润和安全方面更向钱看,不过做结构的设计的更应安全
秋梦残






积分 6
帖子 7
2004-5-31 09:50    顶部


荷载规范GB50009-2001中能够查到相应的活载取值,即在设计时还应该考虑当地的风、雪荷载以及是否为上人屋面,如为外露设施(雨棚、加油站等)应考虑负压的影响
haiweizi






积分 156
帖子 112
2004-6-3 22:35    顶部


钢结构设计规范有这样的规定:活荷载为0.5KN/m*m,不上人的屋面可作0.2KN/m*m的增减.通常钢结构网架公司从节约成本出发,会以0.3KN/m*m来考虑.但是风荷载和其他可变荷载不在些列,也会另行考虑!
 