网架荷载
lhwen9488
积分
76
帖子
88
#1
2004-5-24 11:29
昨天做了一个小网架,15X24M,屋面为玻璃采光顶,我取活荷0.5kN/m2,可是领导说取大了。我查了荷载规范,并没有查到哪里具体说明这样的网架荷载该减小啊。请各位指点,我的活荷是否该减小(0.2kN/m2),如减小为什么?
xzlname
积分
40
帖子
33
#2
2004-5-26 13:46
既然他说大了,你就取0.3吧
zhangyu-xinyu
积分
1
帖子
2
#3
2004-5-26 20:53
别听领导的,就按照规范来,他的话没有权威性,呵呵.
峒峒
积分
1544
帖子
686
#4
2004-5-29 21:30
不上人屋面可取0.3,别忘了还应同时考虑风荷载、雪荷载等。
JGZCC
积分
20
帖子
22
#5
2004-5-30 10:04
如果施工荷载没单独加的话,还是建议你取0.5的好,有时老板在利润和安全方面更向钱看,不过做结构的设计的更应安全
秋梦残
积分
6
帖子
7
#6
2004-5-31 09:50
荷载规范GB50009-2001中能够查到相应的活载取值,即在设计时还应该考虑当地的风、雪荷载以及是否为上人屋面,如为外露设施(雨棚、加油站等)应考虑负压的影响
haiweizi
积分
156
帖子
112
#7
2004-6-3 22:35
钢结构设计规范有这样的规定:活荷载为0.5KN/m*m,不上人的屋面可作0.2KN/m*m的增减.通常钢结构网架公司从节约成本出发,会以0.3KN/m*m来考虑.但是风荷载和其他可变荷载不在些列,也会另行考虑!