中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
挠度方面的疑问请教各位
大亨






积分 107
帖子 54
2004-8-17 10:46    顶部


一般从软件结果查询到的挠度值是恒+活载组合下产生的,设计说明也是这样写的,现在碰到一个这样的网架工程,甲方有专家提到现场测量到的挠度值应是仅恒载作用下的挠度值,很难测到恒+活载状态下的挠度值,若以恒载的挠度值衡量测量结果就不够,恒+活载组合就够,请教各位这种问题如何解决?
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-8-17 11:51    顶部


施工验收规范上有说明,实际测量挠度可以不大与设计值的115%,一般情况,挠度是不会超标的,但是,最后验收的挠度是网架几何挠度和受荷挠度的叠加的结果,如果安装质量不过关,这样的情况很正常.
网架施工时,应该测量两次挠度,网架安装完,未安装屋面之前测一次,真正设计网架,应该给出两个挠度指标,一个是网架自重作用下的挠度,也就是设计完毕,确定网架杆件和球截面后,把荷载全部删除,再分析一次,得出这个挠度控制值,未安装屋面前,所测得结果如果超标,那就是安装误差,必须及时纠正,否则,装了屋面,再纠正就不容易了.
  
设计得出的挠度值是理论值,是理想状态下的,所以,如果验收比较严格,而施工质量又不怎么样的话,设计的时候就不要让挠度接近控制值,留一定的余量.



有心就好,身体力行
 