中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架屋面的防雷要求
wwfr






积分 0
帖子 3
2004-9-22 20:42    顶部


我做了个双层屋面的网架(夹玻璃棉),请问防雷是怎么样要求的,有什么注意事项?
东洲






积分 265
帖子 243
2004-9-23 06:50    顶部


将玻璃屋面的金属构件与主体结构的避雷引下线用Φ12园钢焊接.
wwfr






积分 0
帖子 3
2004-9-23 07:14    顶部


先感谢楼上的大侠的回复,玻璃棉里没有安金属支撑,是现场复合的那种
haiweizi






积分 156
帖子 112
2004-9-23 09:18    顶部


我公司最近也遇到了这样的问题,在做完屋面铺设后,监理问到:双层屋面板的防雷应该如何处理?一时居然无法回答,查了查防雷规范,上面也没有比较明确的说明,不知道那位兄弟可以帮忙解答一下.
大亨






积分 107
帖子 54
2004-9-28 16:33    顶部


防雷规范有明确说明:第4.1.4条金属屋面可以作为接闪器,屋面板下没有易燃物时,通常的0.5mm厚就可以,然后采用圆钢或扁钢引下线连接到预埋件上,连接的预埋件必须是接地的(预埋件事先要和接地装置焊接成一体),引下线构造见4.2.1条,接地装置见4.3.1条说明,若没有接地的预埋件那只有将引下线通到地面处的接地装置上。
  曾做了一个油漆房的屋面设计,普通彩板不满足要求,屋面只有采用避雷网的措施,打的混凝土块做的避雷带的支撑墩,才通过的防雷要求。
 