中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
桁架一定是铰接吗?
jiao_f






积分 51
帖子 39
2004-9-21 20:53    顶部


无论从哪个地方,我获得的信息都是桁架是按铰接构件计算。让我想不通的是桁架多数都是焊接的,应该更接近刚接才对。一般的解释是刚接所产生次应力很小,可以忽略不计。我最近做了一个三角形屋架,分别对铰接和刚接做了比较,用PKPM计算,取了一个受压和一个受拉杆。对受压杆,刚接的话弯矩要大些,虽然绝对不值不大,相差只有2KNM,但对杆件的强度应力影响了100多;对受拉杆件,刚接的话轴力要大几十KN,对强度应力的影响也有好几十。这对截面的选择还是有较大影响。在这种情况下,我们该取铰接吗?刚接不是更接近实际吗?
不知是不是我的分析不够全面完整,望各位批评指正。
  
请使用论坛的搜索功能,可以参考以下帖子:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=39342&h=1#178710
悠然南山 (悠然南山)






积分 478
帖子 228
2004-9-22 10:29    QQ 顶部


桁架结点通常是按铰接结点考虑的,虽然桁架结点都是铰结点,但杆件的布置方式能维持几何不变。而刚架则不同,如果所有结点都改成铰结点,固定支座都改成铰支座,则不能维持几何不变。换句话说,桁架的几何不变性依赖于杆件的布置,而不依靠结点的刚性。工程中的钢桁架虽然从结点构造上看接近于刚结点,但其受力状态与一般刚架不同,轴力是主要的,而弯曲内力是次要的,因此计算时可把它简化为铰结点。实际工程中,有些结点是刚结点和铰结点的混合。比如两杆端刚性联结后又和另一杆端用铰联结起来,常称这种结点为非完全铰结点,或组合结点。具体好象以刚度比来量化。
star2lpc






积分 12
帖子 11
2004-10-19 17:33    顶部


在大多数结构中相贯节点仅作为铰接点处理,原因在于细长杆件的端部约束弯矩不大,有些情况下则由于弦杆管壁抗弯刚度较小,忽略了杆端弯矩的影响,各杆件受力均为二力杆。
 