中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教:平板网架有一个支座反力为负值可以不管吗
铁的世界






积分 25
帖子 33
2013-3-3 07:12    顶部


平板网架多点支承在混凝土柱上,计算后支座反力大多是正的,有一处是负的,可以不管吗(用MSTCAD计算的)
从零开始做






积分 214
帖子 153
2013-3-3 15:28    顶部
楼主,出现拉力很正常,这个跟结构布置有关系,不如悬挑等等。如果你不放心,还是把布置图发上来,这样大家也好给你看看



http://sap2000.blog.163.com/ 欢迎大家来我的博客讨论结构问题!
第五筱






积分 28
帖子 20
2013-3-3 21:34    顶部
出现拉力很正常。如果结构布置合理的话,按拉力复核也成。



Eve 黑夜给了我黑色的眼睛,我却用她们来寻找光明。
铁的世界






积分 25
帖子 33
2013-3-3 22:57    顶部
非常感谢,面积不大,我又不知道怎样上传平面图,看了你们的留言,我觉得问题不大,不用管它了;谢谢
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2013-3-5 00:15    QQ 顶部
出现拉力相当于是网架出现了连续板的效应,从计算上讲是没有问题的。
但是施工中应加以注意:拉力支座如果处理不到位,比如施工误差较大或支座与埋件脱开,会造成其他部位杆件超载;如果可能出现该问题,还不如取消该支座(实际与受力大小,结构构造有关,意见仅供参考)。
铁的世界






积分 25
帖子 33
2013-3-5 22:07    顶部
很赞同你的意见,把这个支座取消了, 谢谢
luyongf






积分 14
帖子 11
2013-3-20 08:39    顶部
我也觉得能去掉就去掉比较好,我以前也遇见过,连柱子和支座都去掉受力反而合理!
zhao_yc






积分 155
帖子 114
2013-3-23 09:30    QQ ICQ 状态 顶部
smomo wrote:
出现拉力相当于是网架出现了连续板的效应,从计算上讲是没有问题的。
但是施工中应加以注意:拉力支座如果处理不到位,比如施工误差较大或支座与埋件脱开,会造成其他部位杆件超载;如果可能出现该问题,还不如取消该支座(实际与 ...

这确实是经验之谈,我就遇到过一个这样的工程,恒载下网架就有拉力支座,从理论上说一点问题都没有,拉力也不大,埋件设置都没问题,但施工时没注意,导致装到拉力支座时发现支座和埋件之间已经有个比较大的缝隙了,这样埋件与支座的焊接就有了难度。即使不是焊接连接,比如用锚栓连,将来万一支座在别的工况下变成受压,也是有隐患的。
因此这样的支座最好还是取消
lyj1976






积分 515
帖子 315
2013-3-29 09:06    QQ 顶部
不能一概而论的都取消吧,还是根据工程实际来确定吧;如果是四周+多点支撑,反正取消某个支座也没问题就取消最好;



做个有“心”的人










2013-4-26 15:50  顶部
把支座取消了就好,确实是经验之谈啊
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0